江苏某广播电视大楼给排水成套图纸资料目录li 设计施工说明及主要材料统计表 li 地下室给排水消防管线平面图 li 一层给排水消防管线平面图 li 二层给排水消防管线平面图 li 三层给排水消防管线平面图 li 四层给排水消防管线平面图 li 五层给排水消防管线平面图 li 六层给排水消防管线平面图 li 七层给排水消防管线平面图 li 八层给排水消防管线平面图 li 九层给排水消防管线平面图 li 十~十一层给排水消防管线平面图 li 十二层给排水消防管线平面图 li 十三层给排水消防管线平面图 li 十四层给排水消防管线平面图 li 机房给排水消防管线及消防水箱平面图 li 屋顶给排水管线平面图 li 压力排水系统、卫生间大样 li 给水系统图、消防水箱透视图 li 排水系统图 li 雨水系统图 li 消火栓系统图 li 自动喷淋系统图 li 水喷雾系统图 li 泵房定位尺寸详图 li 泵房排水沟平面图及A、B泵安装大样图 li 泵房4-4、5-5、6-6、7-7剖面图 li 泵房3-3、8-8剖面图内容简介本工程为江苏省某县广播电视中心大楼给排水设计。地上十四层地下一层建筑高度54.80米。
  设计范围:
  1、生活给水排水及雨水工程设计。2、消防给水工程设计。
  生活给水设计:
  1、生活用水量:最高日用水量60.0立方米/日最大小时用水量6.0立方米/小时。2、给水系统:竖向分为三个区.第一供水区: 一层至六层由设置在水泵房的变频给水装置出水经减压阀减压后供水。第二供水区: 七层至十二层由设置在水泵房的变频给水装置出水经减压阀减压后供水。第三供水区: 十三层至顶层由设置在水泵房的变频给水装置直接供水。生活给水变频给水装置设置在水泵房中流量2.0L/s扬程88米水泵从地下室生活水箱吸水。
  消防给水设计:本工程设有室内消火栓灭火系统,自动喷洒灭火系统,固定灭火器,局部(配电房、有线电视播出机房、计算机中心机房、档案室、播出中心总控机房、磁带库)设气体灭火系统(气体灭火系统由消防部门认可的具有专业设计能力的厂家设计安装),室外设有室外消火栓。1、设计参数:室内消火栓系统用水量为30L/S室外消火栓用水量为20L/S , 火灾延续时间按2小时计。自动喷水系统按民用建筑中危险级Ⅰ级设计喷水强度为6升/分钟.平方米作用面积为160平方米作用时间为1小时。
  排水设计
  室内排水体制采用雨、污分流制雨水经收集后排至城市雨水管。空调冷凝水、自动喷洒排水管、空调机房排水管间接排至室外或地下室泵房集水坑此部分地漏选用直排式地漏。