某厂房喷淋系统设计图..rar
内容介绍
某厂房喷淋系统设计图资料目录li 工程设计说明 li 消防喷淋系统图 li 消防泵房管道平面图 li 消防喷淋平面图内容简介一、工程概况:
1、本工程建筑位于--------主体建筑室内标高为0.00室外标高为-0.35消防泵房室内标高为0.00米;主体建筑已建造完成。
2、本工程建筑面积约为2772平米建筑高度为8.0米。
3、因电气系统、消火栓给水系统、灭火器配置、生活给排水已设计、报审、施工并验收根据委托方要求该建筑添加消防喷淋系统。
4、建筑主要使用功能为金属加工车间。
二、设计依据
1、委托方专业提供的建筑装修平面图。
2、委托方提供的设计条件、资料文件等。
3、国家现行规范:《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范(套用)》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《工业金属管道工程质量检验评定标准》、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》等以上规范均为现行规范不得采用过期版本。
三、设计范围:自动喷水灭火系统。
四、消防水池及消防水箱
1、本工程主要设计参数:自动喷淋用水量为26L/S;火灾延续时间:1小时;同时火灾次数:1次。
2、本工程室内外消防水源取自市政自来水建筑东侧设置开式消防水池一座已建造完毕。
3、稳压系统:由两台稳压泵(一用一备Q=1L/S H=69M N=2.2KW)、DN2000*3800气压罐(Vy=3000L)组成;系统工作原理:当电接点压力表示值为0.50MPa时自动启动稳压泵;当电接点压力表示值为0.65MPa时自动停止稳压泵;喷淋泵启动时稳压泵自动停止。
五、自动喷水灭火系统
1、本工程按照火灾危险等级为中I级设防最不利点喷头工作压力为0.10MPa。
2、系统组成:喷淋泵两台(一用一备)、湿式报警阀、压力开关、末端试水装置、喷淋泵接合器(两台)、直立型玻璃球洒水喷头等。
3、系统组件:
湿式报警阀:湿式报警阀安装高度为1.20米。
水流指示器:水流指示器与其控制信号蝶阀安装间距为350MM。
4、系统工作原理:湿式报警阀压力开关动作时自动启动喷淋泵。
下载地址