湖南某烟草科研中心给排水成套图纸资料目录li 1.说明 li 2.材料表 li 3.系统图 li 3.总平面 li 4.各层平面 li 5.大样图 li 6.泵房大样内容简介一,工程概况
  本工程为中国烟草总公司湖南省公司的烟草科研中心工程位于长沙市建筑面积约2.96万平方米高度35.6米属一类高层建筑。
  二,设计范围
  室内给水排水及消防给水设计.
  三.设计依据
  1.建设单位提供的有关设计原始资料及设计要求
  2.建筑专业提供的条件图.
  3.国家和当地颁布的现行有关设计规范.规程和技术标准.
  四.给水系统
  (一)冷水系统
  1.整个给水系统分为高低区二部分供水其中四层及以上为高区给水系统由设于地下室水泵房内的给水变频加压泵从生活水箱吸水直接供水;三层及以下为低区给水系统(市政水压0.19PMa.)由市政管网直接供水。设计每供水点压力不大于0.35MPa。
  (二)热水系统
  1、 供水范围:各用水点。
  2、 热水用水量 a.住宅部分(按人数为1155人计):60%%dC 102.3m3,日耗热量6544KW,小时耗热量965KW.
   b.科研中心(按人数为350人计):60%%dC 7.7m3,日耗热量492.6KW,小时耗热量283.8KW.
  3、 供水方式:采用下供下回立管全机械循环系统系统分区同冷水,水泵房设在配套用房内。
  4、 热源: 经换热器产生。
  (三)饮用水系统
  1、 供水范围:住宅入户及其它用水点水表入户全天24小时供应。
  2、 饮用水水量为6.5 m3/d.
  3、供水方式:采用下供下回立管全机械循环系统系统分区同冷水,水泵房设在配套用房内。
  4、 水源: 市政自来水经深化处理产生。
  五、消防系统
  1.本工程室内外消火栓用水量分别为30L/s和30L/s 。(室内每根消防竖管的最小流量15L./s每支水枪最小流量5L/s。);同一时间火灾次数按1次考虑。火灾延续时间T=3hr。
   各处均设置消火栓箱(采用组合式消防柜)上层内设DN65消火栓一只DN65长度为25m衬胶水龙带一条QZ19型直流水枪一支消火栓箱内设有25米消防软管卷盘.下层设置MF/ABC2 (2KG储压式)磷酸铵盐干粉手提式灭火器每处二具。消防水池及消火栓泵放置于地下室消防给水泵房内。消防水池的容积为648立方。住宅楼小区中心部位5号楼屋顶设置了两个消防水箱及消防泵及罐总贮水量Ve=18m3保证10min水量及压力。顶层压力不足, 局部设置了稳压设备。
  六、排水系统
  1. 室内污废水合流室外雨污水分流。
  2. 室内卫生间污废水管采用优质PVC-U排水管承插粘连;屋面雨水管采用内涂塑镀锌钢管管件连接。集水井潜水泵排出管采用镀锌钢管。