新钢棚户区改造工程路东区建筑给排水图(含污水系统)..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河南]新钢棚户区改造工程路东区建筑给排水图(含污水系统) -2功能:住宅区设计内容:给水系统,污水排水系统,消防系统设计阶段:施工图设计图纸张数:20张以上管道方式:架空设计时间:2015年一、工程概况及设计范围:项目为新钢棚户区改造工程路东区,位于新余市新钢片区北临冶金路南临规划路西临滨江路东临袁河由商业公建区及住宅区部分组成。项目商业公建区部分由一栋2~3层纯商业楼及沿街部分住宅楼下的商业东西两侧为两栋24层、3栋26层、3栋28层的纯住宅楼中间3栋32层的点式住宅其余2栋26层及2栋28层为底商住宅地下一层内设车库。本子项为地下车库。设计范围为室内给水、排水、消防等管道系统。二.管道系统:1.生活给水系统:1).本工程最高日用水量为2058.7m /d最大小时用水量为207.2m /h。2).本工程水源为城市自来水从冶金路及滨江路分别引入一根DN250自来水管供应小区生活、消防、道路浇洒及绿化用水。市政供水压力为0.30MPa(相对于绝对标高51.80m)。3).地下室设住宅生活水泵房一个内设无负压变频供水设备三套分别为低、中、高三个供水分区供水。小区高层住宅供水共分四个区1~4层有市政水压直供5~14层由低区无负压变频供水设备供水15~24层由中区无负压变频供水设备供水25层及以上由高区无负压变频供水设备供水。经计算低区设计秒流量为20.60L/s中区设计秒流量为20.38L/s高区设计秒流量为9.38L/s。各区二次加压给水系统各采用一套恒压变量生活给水变频调速泵组供水其供水流量不小于设计秒流量。各区最不利点水压不小于0.1MPa,最低用水点静水压(0流量状态)不大于0.35MPa。无负压生活给水设备设在1#楼地下室由三台水泵(两用一备)、一台不锈钢隔膜气压罐及压力传感器组成。三台水泵均为软启动其自动控制由供货厂家负责编程并调试及售后服务等工作。4).当地供水部门可以对小区生活给水系统进行二次优化设计但必须得到业主和小区整体设计单位的认可后方可实施。2.生活污水系统:br/1).本工程最高日生活污水排放量为1548m/d(按生活给水量标准的90%计)。2).室内采用粪便污水与废水合流排水管道系统。经管道收集后排出室外经化粪池处理后再排至市政污水管网。三、图纸展示 title=路东地下室施工图给排水及消火栓1216设审后)t3-Model.jpg src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1R3LTBmLT1RCvBVdK.jpg