河北某小区室外给排水施工图设计说明:无功能:其他设计内容:污水排水系统设计阶段:施工图设计图纸张数:10-20张设计时间:2006年内容简介一、设计依据1.国家建筑标准设计图集。
2.甲方提供的建筑平面图、雨污水规划图等资料。
二、 本图为某村改造工程A区室外给水、污水工程施工图。
三、 本图采用黄海系高程,北京三度带座标.图中所注尺寸单位:除管径为毫米外其它均以米计.图中所注污水标高为管内底标高,给水标高为管中心标高。
四、 污水工程
1.管材: 主材采用D300平口钢筋混凝土管.
2.管道基础: 沟槽无地下水时,采用20cm3:7灰土垫层,C15, 180°混凝土枕基,参照国标图95S516-6执行;沟槽有地下水时,应进行施工降水以保证干槽施工降水完毕后基础下采用20cm碎石垫层。
3.管道接口: 1:2.5水泥砂浆抹带接口,参照国标图95S516-17执行。
4.检查井: 主线部分采用∅1000收口式砖砌圆形检查井,井盖采用重型球墨铸铁井盖楼前的检查井采用∅1000圆形砖砌检查井井盖采用∅1000轻型球墨铸铁井盖检查井内外壁勾缝后均采用1:2.5防水水泥砂浆抹面至井顶部, 参照国标图02S515-20执行。
5.化粪池采用砖砌化粪池,型号分别为Z3-6SQF(6立方米)、Z4-9SQF(9立方米)。
6.待主体施工完毕后校核出户管的标高、管径、位置无误后方可施工当出户管与本施工图不同时楼前污水井位置以楼房实际出户管位置及管径为准。
7.污水管道安装完毕后,按规范做闭水试验,合格后方可回填。
8.沟槽回填: 采用2:8灰土分层夯填密实度95%。五、市政给水、消防
1.管材: 市政给水管径大于等于75MM采用球墨铸铁管及管件,小于75MM采用PP-R管道;消防管道采用球墨铸铁管及管件。
2.阀门:采用闸阀,型号为 Z45X-10.
3.管道基础: 素土夯实基础,遇特殊地段特殊处理.
4.管道接口: 球墨管采用胶圈柔性接口,局部铸铁管件采用1:2.5石棉水泥砂浆打口;PP-R给水管采用热熔粘接;水表井,闸门井,消火栓井做法均参见自来水公司定型图砌筑.
5.水表及消火栓: 小区入口设总表,消火栓采用DN100双口消火栓,型号SX100-1.0,详见88S162。
6.沟槽回填: 道路结构层以下50cm要求2:8灰土分层夯填, 其余采用素土夯填密实度95%以上.
7.管道安装完毕,按室外给排水施工及验收规范进行冲洗.消毒试压.
六、其它注意事项
1、施工前复测原给水管道及相关管道高程如与设计不符请与设计及时联系。
2、本图中所有出户管位置、标高、管径均应与出户管道为准。
3、未述及事项均按国家有关规范进行。