城市综合管沟设计图纸设计说明:有功能:交通道路设计内容:污水排水系统,废水排水系统,雨水排水系统设计阶段:施工图设计图纸张数:20张以上管道方式:暗沟内容简介一、 概述
   工程范围内有西气东输管道埋设其下昕水河流于旁。工程起点位于蒲县热源厂东南部昕水河西岸处终点拟建于污水处理厂东南大约200米处道路全厂2241.951米规划红线宽50米非机动车道宽5米。综合管沟设计起点为道路起点布置在道路中线以南17.5米非机动车道下。
  综合管沟工程设计
  1.平面位置:设计综合管沟设于设计道路中心线以南17.5米的非机动车道下。
  2.综合管沟长度、断面和结构形式
   综合管沟设计桩号采用道路设计桩号便于施工控制。综合管沟设计起点为K0+000终点K2+206.55。总长度为2206.55米。设计纵坡根据道路坡度调整并且考虑要下穿西气东输管道和河。
  综合管沟断面见图管沟内放入了热力管、电信电力电缆、给水管和中水回用管。综合管沟主沟设计宽度为3.3米设计高度为2.9米人行通道为0.8米宽。在管沟两侧的内壁上预埋钢板以便于管沟内管线支架安装。管沟底板和顶板采用C25钢筋混凝土板侧墙采用标号为C25的素混凝土。管沟底部铺设15公分的C15的素混凝土垫层。
  3. 防火墙设计
  设置防火墙和灭火器。根据《建筑设计防火规范》规定的防火分区面积通常不大于200平方米的原则设计防火墙防火墙采用240厚的实心砖砌筑要求砌筑砂浆饱满密实。当有管道穿过时应用非燃烧材料将缝隙填塞紧密。沟内每个圆形检修井处配置两具MAF3磷酸铵盐干粉灭火器。
  4. 通风口设计:每隔一段距离设置罩型通气管伸至绿化带内。漏出地面50公分。每个防火分区设置一进一出两个通风口这两个通风口距离大于20米。通风管采用DN300的焊接钢管。
  5. 排水设计:设置排水沟和集水坑。沿线设计了200×100cm的排水沟管沟内横向坡度设计为2%在综合管沟设计终点设计了一个4×2.5×0.2m的集水坑然后通过DN300的双壁波纹管接入污水主干管W34的检查井。
  6. 照明设计:每隔10m设置一盏60W的检修灯引自路灯箱式变压器电缆采用VV22-0.6/1KV-3x2.5电缆穿PVC管沿管沟顶敷设。应避开常开型盖板。
  7. 检修孔:管沟顶板是按1.5米长度预制的检修井按1.5米的倍数设计最大距离不超过200米检修井井筒采用370厚的实心砖砌筑。
  8. 人孔和投料孔的设计:此次设计当中由于综合管沟铺设在非机动车道下不能在非机动车道下预留常开的盖板因此将人孔和投料孔设计为二合一设计在人行道上全程设计了两个。人孔上的雨篷设计另行考虑。
  9. 综合管沟支沟的设计:支沟的结构形式同主沟支沟高为2.3米宽为3米。主沟和支沟衔接处设置一道过梁。
  10. 伸缩变形缝设计:按设计要求每15米设一道变形缝其断面中部预埋橡胶止水带。
  