某次干路市政污水雨水图纸..dwg

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[郑州]某次干路市政污水雨水图纸设计说明:有功能:交通道路设计内容:污水排水系统,废水排水系统,雨水排水系统设计阶段:施工图设计图纸张数:10-20张管道方式:暗沟设计时间:2007年内容简介郑州某次干路市政污水雨水图纸
  一.设计依据:
   《柳林西路道路管线综合规划(宏达东路-沙门路)》郑州市规划设计院(2007.05);
  《室外排水设计规范》GB50014-2006。
  二. 工程概况:
  柳林西路(沙门路~宏达东路)位于郑州市北部为南北走向的城市次干路道路规划红线30m。本次工程全长502.910m。
  根据排水规划本次设计路段雨水系统南起沙门路北至宏达东路在路中西、中东8米处各敷设一条d900~d1000雨水管南端接纳沙门路雨水管自南向北接入规划柳林西路下游的两道1.0X1.0雨水涵。
  因柳林西路下游的两道1.0X1.0雨水涵暂不修建故为本路段雨水设置临时雨水出路:在宏达东路路口将本雨水系统以d700管道与宏达东路以北现状d700雨水管临时连通。待柳林西路向北修通时连接管取消按规划敷设1.0X1.0雨水涵。
  三. 工 程 设 计 :
  1.设计采用北京座标和黄海高程系.
  2.图中单位除沟槽开挖断面及管径以毫米计外其余尺寸均以米计.
  3. 雨水管检查井盖采用复合材料Φ700重型井盖盖座采用球墨铸铁盖座;雨水箅子采用复合材料重型雨水箅子(行业标准CJ/T212-2005)。
  4.因本次设计雨水管覆土深度均较浅故全段圆管段均须采取加固措施(车行道范围以外者除外)详见95S516页7。加固段每隔20~25米设柔性接口一道详见95S516页32柔性接口部位的现浇混凝土基础应用变形缝分离。管材如无特殊说明均采用平口钢筋混凝土II级管基础采用180°混凝土基础(04S516页19、22)接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口(04S516页28)。管道基础下做20cm厚三七灰土垫层(无地下水)20cm厚干砌片石(有地下水)垫层比管道基础每边增加10cm。
  5. 检查井内壁全部用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm外壁抹面至道路水稳层厚20mm。检查井基础砼采用C20, 检查井基础下做20cm厚三七灰土垫层(无地下水)20cm厚干砌片石(有地下水)垫层比检查井基础每边增加10cm。检查井爬梯采用塑钢爬梯。检查井需采用井口加固措施详见道路设计图。
  6.雨水进水井采用偏沟式单箅进水井及偏沟式双箅进水井详见国标05S518(页7、页8、页9)。道路交叉口雨水箅子施工中应置于道路最低处。
  7.雨水支管: 雨水进水井连接支管为d300混凝土管坡度0.01。为避免将来雨水接管破路沿途每隔一定距离从雨水进水井向路外留有d500雨水支管支管处进水井与检查井间管段相应调整为d500,预留至红线外1米管端封堵砌死。为满足雨水用户支管和雨水口支管管顶覆土的要求可将其适当降低但不得低于与主管渠管中平接。
  8.为满足雨水用户支管和雨水口支管管顶覆土的要求可将其适当降低但支管管中心不得低于主管管中心。
  一.设计依据:
  《柳林西路道路管线综合规划(宏达东路-沙门路)》郑州市规划设计院(2007.05);
  3.《室外排水设计规范》GB50014-2006。
  二. 工程概况:
  柳林西路(沙门路~宏达东路)位于郑州市北部为南北走向的城市次干路道路规划红线30m。本次工程全长502.910m。
  根据排水规划本次设计路段污水系统南起沙门路北至宏达东路在路中西6米处敷设一条d500污水管自南向北接入规划柳林西路下游的d500污水管。
  为解决河南姿华房地产公司近期污水排放问题增设45米d800临时连接管顶管施工使污水倒排到沙门路现状d800污水管待柳林西路向北修通后连接管取消恢复规划污水排放系统。
  三. 工程设计:
  1.设计采用北京座标和黄海高程系.
  2.图中单位除沟槽开挖断面及管径以毫米计外其余尺寸均以米计.
  3.检查井盖、座全部采用Φ700球墨铸铁盖座及复合材料井盖。复合材料井盖应复合行业标准CJ/T211-2005。
  4.管材:污水管管材选用钢筋混凝土管Ⅱ级承插口管基础采用钢筋混凝土管180°砂石基础详见04S516页11管道接口采用承插口管橡胶圈接口详见04S516页23管道沟槽回填土密实度详见04S516P7第6.12条。
  5. 检查井内壁全部用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm外壁抹面至道路水稳层厚20mm。检查井基础砼采用C20。管道及检查井基础下做20cm厚三七灰土垫层(无地下水)20cm厚干砌片石(有地下水)垫层比管道基础每边增加10cm。检查井爬梯采用塑钢爬梯。检查井需采用井口加固措施详见道路设计图。
  6. 污水支管:为避免将来道路两侧用户污水接管破路沿线每隔一定距离预留用户支管与主干管采用管顶平接用户支管均预留至红线外1米管端设检查井一座。甲方可根据用户要求增减支管数量和调整支管位置。
  四. 施工:
  1.施工时若有地下水需采取降水措施建议采用井点降水以保证干槽施工。
  2. 施工前应复核道路高程及控制点坐标施工范围内若与现有井或预留管头连接应先实测其标高与本设计无矛盾方可施工。
  3.施工范围若遇其他管线应及时与甲方联系协同产权单位共同商定处理办法临时可采用撑、包、吊、顶等措施加以保护。若平面位置冲突请按规划予以调整;若遇未知隐藏物或文物应及时通知有关单位加以处理。
  4.施工应严格按照相关规范和验收标准进行遇到特殊情况请及时与设计单位联系解决。施工验收执行《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。
  

下载地址