某体育场馆室内外给排水图纸设计说明:有功能:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:10-20张内容简介给水设计施工说明 :1. 图中标高、管长、距离以米计管径、检查井尺寸以毫米计。
2. 小区水源由市政水供给市政水压为0.20~0.25MPa管径为DN100设进水总水表井一个按05S502/136施工。市政供水管为环网供水。
3. 生活给水管引入口入的阀门参见各单体。所有室外的阀门均设阀门井。
4. 本图给水管定位点见图中所示给水闸门井均按给排水国标05S502/15(形)、05S502/68(矩形)施工。水表井内设流量计来计量。
5. 本工程室外消防用水量为20L/S。
6. 室外消火栓距路边不应超过2米型号为SS-100其安装详见国标01S201-6。
7. 室外生活给水管采用PE给水管;消防给水管≥100者采用球墨铸铁给水管承插柔性橡胶圈接口管径<DN100采用热镀锌钢管螺纹连接管道外涂沥青包玻璃布防腐二道。
8. 给水管施工完后应进行强度及严密性试验消防管及高区生活给水管试验压力为1.2MPa;其它给水管为0.9MPa。10分钟内压力下降不超0.05MPa为合格严密性试验应按有关规定进行渗水量不小于规定值为合格。
9.基础:夯实后铺一层20cm厚粗砂作垫层。
10.工程施工除执行本设计说明外还应按现行国家相关标准规范执行。
排水设计施工说明 :
1. 图中标高、管长、距离以米计管径、检查井尺寸以毫米计。
2. 图中所注标高均为绝对标高高程为珠江高程系统。
3. 排水管道采用管顶平接检查井所注标高为排出管的管内底标高。
4. 除特殊情况外排水管道最小坡度按以下执行:
管道 管径 坡度
污水管 D300 5.0‰
5. 检查井的内径按设计规范来确定。当检查井位于道路上时采用重型井盖(其承重载力不小于400KN)其它采用轻型井盖,井盖宜具有防盗功能。本工程采用砖砌检查井做法详见国标02S515。
6. 室外排水管采用 UPVC双壁波纹排水管柔性橡胶圈接口。
7. 基础:
1)干燥密实的土层管道不在车行道下地下水位低于管底标高且非几种管道合槽施工
时直接埋地敷设。
2)岩石或多石地层中敷设的管道采用砂垫层基础砂垫层厚度不得小于200mm
管道可直接敷设在经过夯实整平的素土上但接口处必须做混凝土枕基。
3)松软土壤各种潮湿土壤和回填土层中以及车行道下面敷设的管道应根据具体情
况口处应做混凝土枕基。
4)如果施工超挖地基松软或不均匀沉降地段管道基础和地基应采用加固措施。施工
时应待地基沉降稳定后进行并按以下方法进行软弱地基处理:软基夯实二次先铺
一层40cm厚碎石再次铺一层20cm厚烁石最后铺一层20cm厚砂。
5)流动土壤及沼泽土壤中敷设的管道应根据现场情况进行特殊处理。采用90~180
度带状基础。
6)在膨胀土地带进行管道施工时应严格按国家及当地施工验收要求执行。
8. 隐蔽工程应、经过中间验收并填写中间验收记录表以备查阅验收合格后方可进行下一
道工序施工。
9.管顶最小覆土深度:在车行道下不小于0.7m在人行道下不小于0.6m当无法满足以上要求时采取以下措施:管道采用大一号钢套管或采用在管道上方设钢筋混凝土板等加固措施。
10.给水管与排水管相交时给水管在上方排水管在下方;最小净距为0.4m当达不到要求时应采取措施隔开。
11.工程施工除执行本设计说明外还应按现行国家相关标准规范执行。