抚州某开发区排水主干管施工图设计设计说明:有功能:交通道路设计内容:污水排水系统,废水排水系统,雨水排水系统设计阶段:施工图设计图纸张数:20张以上管道方式:暗沟设计时间:2009年资料目录li 无图纸目录内容简介工程概况:排水主干管工程为抚州某经济开发区四期雨、污排水干管北起安石大道南至凤岗河沿线经园纵五路、纬一路、园纵四路、纬二路、金凤路、纬三路、金 大道。
  2.排水体制及排水方向:
   排水体制采用雨、污分流制雨水排入凤岗河、污水排出四期用地后接入规划的污水处理厂管网(另行设计)。
  3.管线设计桩号与道路中线桩号一致。
  4.设计依据及参考资料
  1)规划资料:抚州城市总体规划道路专业规划。抚州某经济开发区四期用地控制性详细规划。
  2)勘测资料:抚州市1:1000航测地形图。
  3)《室外排水设计规范》GB50014-2006。
  4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97。
  5)《市政工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。   二、设计标准
  1.雨水: 按满流设计设计重现期P=1年综合迳流系数ψ=0.60地面积水时间=15分钟。
  2.污水:按非满流设计生活污水流量按130人/ha人均污水量140L/人.d工业生产污水流量按单位面积定额0.6L/s.ha设计。   三、管材及基础
  1.雨水采用钢筋混凝土箱涵箱涵及基础见图。
  2.污水管采用Sn8增强型高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)电熔连接。基础及回填详国标04S520埋地塑料排水管施工图集。
  3.排水管道敷设后道路碾压不得采用振动式只充许静压。   四、沟槽开挖及回填
  1.排水管道(渠)沟槽开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)》的规定。通常情况下当采用砂石基础时基坑宽度按照国标04S516执行沟槽宽度为D+2t+2a;当采用砼基础时基坑宽度按GB50268-97执行沟槽宽度为D1+2(b1+b2+b3)
  2.沟槽回填压实系数按国标04S516《总说明》之6.12条执行并应满足《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)》的规定。
  3.管顶50cm范围(II区)回填压实系数为0.85~0.86用木夯夯实。   稿件编制于2009年共73张。