某核电站生活区室外管网设计图纸..dwg
内容介绍
某核电站生活区室外管网设计图纸设计说明:有功能:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:10-20张设计时间:2006年内容简介一、工程概况1、地理位置:某市核电施工生活区位于某市市留路庄镇大辛家附近用地西侧为北崖路规划道路红线35m南为海防路规划红线42m东侧为规划配套公建区北为规划路。某市核电施工生活区总占地448亩计划作为山东某市核电一期工程的五个安装施工承建单位使用的集中生活营地。生活营地生产高峰时期要求能容纳约1万人的生活等活动要求。生活营地主要为五个承包商临时的生活学习活动的集中区为核电施工建设服务一切为生产建设服务。虽然其使用年限约 15年设计仍然按照永久建筑标准设计。
2、地形地貌:场区原为大片农田基地地势平坦区域内有两条现状河流。规划后的园区内为一条河流。
3、设计采用北京坐标系高程为黄海绝对高程。
二、设计依据
1、甲方提供的该区域地形图、规划平面及竖向图和市政管线接口位置。
2、水、电、暖专业提供的单体设计图纸以及道路专业提供的道路总平面图。
3、设计规范
《室外排水设计规范》GB 50014-2006
《居住小区给水排水设计规范》CECS 57:94
《给水排水工程构筑物设计规范》GB50069-2002
《给水排水管道结构设计规范》GB50332-20027
《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289-98
4、设计荷载:汽-20级。
5、技术参数
(1)雨水:暴雨强度
径流系数ψ=0.60
设计重现期P=1a
集水时间t=t1+mt2
地面集水时间t1=10min
折减系数m=2
雨水设计流量Q=167ψiF
(2)污水
污水管道根据最大日最大时污水流量确定最大日最大时污水流量系根据给水排水专业单体设最大日最大时给水流量确定。
三、设计内容
本次设计为某市核电施工生活区雨、污水及管网综合设计。
1、雨水
该区域内地势平坦对于雨水的及时排出极为不利为了尽快排除雨水本工程利用距离河道近的优势尽可能利用较短的距离排除雨水并适当增加排水口的数量以减小雨水管的管径。西侧区域据河道较远雨水管道按最小坡度计算起点管道已不能满足最小覆土要求故不满足覆土要求的部分雨水管道采用矩形雨水暗沟。Y-44~Y-61位抬高排水口标高采用两条DN600雨水管并排运行。本工程雨水坡度较小雨水管采用水力条件较好的塑料排水管。当河水位到达设计洪水位时雨水管道倒灌最为严重雨水排放速度较慢但不会对生活区内造成大面积积水雨水管道内可能会有淤泥的沉积为防止管道淤堵管道必须定期清理。
2、污水
污水从个单体收集排入化粪池经化粪池初步处理后汇集到污水主干管最后收集到一起统一经中水处理系统处理达标后部分作为绿化水回用部分就近排入东侧河道中水处理站设超越管保证中水处理站检修时污水的排放。餐厅污水含有大量油污尽管经隔油池除油处理但污水里仍含有大量油污为避免油污堵塞污水管道该段污水管管径均放大一级。污水管也采用塑料排水管。
四、施工要求
1、回填土之前污水管路应进行闭水试验管路渗水量应符合国家有关规范的规定。
2、根据地质报告该区域内在部分雨水和污水管道位于中粗砂层或者淤泥混砂层中地基承载力特征值70≤fak<80KPa且槽底处于地下水位之下时管道下应铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层。地基承载力特征值fak≥80KPa时基底可铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层。基础范围内腋角部位必须采用中粗砂回填密实。回填范围不得小于180°回填密实度应达到95%以上。聚乙烯(PE)双壁波纹管其他施工要求见《埋地塑料排水管道施工》04S520总说明部分。
3、管道施工测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理管道合槽施工等技术要求应该按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97和国家标准图集《埋地塑料排水管道施工》04S520要求执行。
五、管材及检查井
(1)管材聚乙烯(PE)双壁波纹管接口采用承插接口或根据管道供应方要求管道基础采用土弧基础基础施工要求见施工要求部分。
(2)雨、污水检查井
雨、污水检查井应根据国家标准图集02(03)S515选择相应的检查井并根据第9页圆形排水检查井流槽形式图作相应的流槽。车行道上的检查井井盖均为承重型绿地和人行道上的井盖为轻型。位于路面上的井盖与道路持平位于绿化带内的井盖不应低于地面。
(3)雨水口采用砖砌偏沟式单箅或双箅雨水口做法见05S518第9、10页。
(4)雨水、污水检查井井盖材料材质由甲方确定。
六、未尽事宜请参照国家有关规范执行。
下载地址
进入下载页
文件大小
8.31MB
上传作者
消防考
文件类型
..dwg