某道路给排水设计图纸..dwg

投稿: 時光已泛黃 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某道路给排水设计图纸设计说明:有功能:交通道路设计内容:污水排水系统,废水排水系统,雨水排水系统设计阶段:施工图设计图纸张数:10-20张管道方式:明渠资料目录li 设计说明 li 道路总平面位置示意图 li 管线综合横断面设计图 li 给水管平面设计图 li 给水管纵断面设计图 li 给水工程量表 li 雨水管平面设计图 li 雨水管纵断面设计图(西) li 雨水管纵断面设计图(东) li 侧立式雨水井构造图 li 管槽挖填断面图 li 雨水管道基础横断面设计图 li 污水管平面设计图 li 污水管纵断面设计图(东) li 污水管纵断面设计图(西) li 污水管道基础埋设大样 li 人行道平面布置图 li 人行道拼花图 li 无障碍设施图内容简介设计内容:
  1、给水管道工程设计;
  2、污水管道工程设计;
  3、雨水管道工程设计;
  设计依据:
  1、《室外给水设计规范》(GBJ13-861997年版)
  2、《室外排水设计规范》(GBJ14-871997年版)
  3、《给水排水工程管道结构设计规范》(GBJ50332-2002)
  4、《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术规程》(ECS12-2001)
  5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)
  6、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)
  7、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)
  给水工程:
  源及管径:
  水源由xx镇方向的道路中给水干管接入。根据公路两侧的现状生活、生产用水并考虑将来发展用水量综合确定管径为DN300。
  雨水工程:
  雨水量计算及管径确定
  雨水量根据管网布置按照各管段所服务的面积进行逐段计算依据道路坡度、再选用相应的雨水管径。
  雨水流量计算采用下列公式:
  Q=Ψ•q•F
  Ψ——径流系数
  q——暴雨强度
  F——汇水面积
  采用福建省建设厅发布的《城市及部分县城暴雨强度公式》(DBJ13-52-2003)中xx市暴雨强度公式:
  1742.815(1+0.585LgP)
  q=—————————— (L/s.ha)
  (t+6.065)0.668
  设计参数的确定:
  1、设计重现期取1年;
  2、径流系数Ψ采用综合径流系数0.7(考虑远期该地区城镇化);
  3、地面集水时间t采用10分钟;
  4、m——延缓系数雨水管道采用m=2.0明渠采用m=1.2。
  污水工程:
  污水量有确定
  污水量计算采用单位面积比流量法,根据地块的用地性质确定单位面积污水比流量为8500m3/KM2•d。
  