某道路排水工程施工图..dwg

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某道路排水工程施工图内容简介
  1、前言:
   XX路位于XX镇XX村道路呈东西走向起点位于XX路终点位于XX路。全长251米现状为荒地。
   根据甲方要求本次设计不做道路和电气设计仅在道路北侧规划的人行道上新建一段临时管道排水设施连接上下游已有的排水箱涵待将来道路新建时予以拆除。
  2、设计依据:
   2.1 XX镇城建办下发的设计委托;
   2.2 《室外排水设计规范》(GB 50014-2006);
   2.3 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);
   2.4 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
   2.5 其他相关国家及行业设计规范及标准图集;
   3 雨水工程
  3.1.1 雨水设计的主要技术参数及标准
  设计暴雨强度公式采用东莞地区暴雨强度公式:
   设计流量:Q=ψqF
   径流系数: 考虑远期的发展综合各类地面按ψ=0.7取值 设计重限期:p=1年
   降雨历时:t=t1+mt2
   地面集水时间:t1=15分钟
   管内流行时间:t2=管段长度L/流速V
   折减系数:m=2.0
  汇水面积:F--道路两侧按半个街区计算地面坡度大的顺坡地段按2/3个街区计算反坡地段按1/3个街区计算。
  3.1.2雨水管道设计
  本次设计的雨水管道仅为临时排水设施雨水管道规格为d1200设置在规划的XX路人行道上管道间隔60米左右新建一个检查井起点位于(X 548636.549Y 385012.816)现状的排水箱涵箱涵断面尺寸为1.5深x2.0宽,涵底标高3.70m终点位于(X 548645.512Y 384761.759)箱涵断面尺寸为1.5深x2.0宽涵底标高3.01m。
  3.1.3 雨水管道管材及基础
   雨水管道采用Ⅱ级离心钢筋混凝土承插管管材质量应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-1999的技术要求。管道接口采用橡胶圈接口具有密闭性好适合淤泥类软土、粉、细砂类土地区。接口方向应以插口插入方向与水流方向一致。由于该雨水管道为临时设施因此雨水管道基础采用120°砂垫层基础管道基础地基特征承载力要求fak≥100kpa当基底存在软弱基础时可采用碾压70cm碎石的方式进行处理。管道基础参照《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1-9页施工。橡胶圈接口参照《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1-23页施工橡胶圈宜采用滚动胶圈应与管材配套。
  3.1.4检查井
  雨水干管检查井本工程采用d1200mm雨水管采用1680mmx2080mm砖砌矩形雨水检查井。雨水检查井内壁采用1:2水泥砂浆抹面至井口厚20mm。检查井参照参照06MS201-3第31页。
   3.1.5 其它材料
   检查井的井座、井盖均采用球墨铸铁材料人行道上采用轻型井盖上应标有雨水字样以便养护管理。所有井盖均应加装防盗措施。
  砌筑各种井类、出水口的砖均采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖1:2水泥砂浆勾缝。砂、石、水泥应符合国家有关质量标准。严格按照国标图集的具体要求进行施工。
  所有材料进场前应进行检验合格后方可用于本工程施工。
   3.1.6 沟槽开挖及回填要求
   沟槽断面按《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定开挖。当基底满足承载力要求时无论采用何种挖土方式都不得扰动基底土壤杜绝超挖。如超挖时必须将超挖部分回填砂砾夯实密实度达到0.93以上。为了保证沟槽内管顶覆土的压实度沟槽均内以土回填至各层回填土压实度应满足《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
  的规定。
   4 施工注意事项
   全部雨水管道在回填土前均应参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)有关规定进行闭水试验合格后方可进行沟槽回填。雨污水管道施工参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行;排水工程施工质量检验按国家行业标准《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90执行。
   由于雨水管道靠近规划的同和路车行道位置有一排现状的临时用电电线杆施工时应注意和甲方协调避开原有的电线杆。
   由于本工程未做物探若开挖时遇到软基应及时通知甲方做相应处理。

下载地址

进入下载页
文件大小
475.10KB
上传作者
奢求
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息