邯郸市某大厦热力站工艺管道设计全套图纸..dwg
内容介绍
邯郸市某大厦热力站工艺管道设计全套图纸内容简介1、本设计为邯郸市某大厦热力站工艺管道设计工程。设计参数为:一次供回水温度90/65℃;二次供回水温度75/55℃。供热面积为20000平方米热指标为
50Kcal/m²h.
2、工艺设计以室内地坪为±0.00标高以米计其他为毫米管道标高均指管中高程。
一次供回水为R‘1、R‘₂.
3、供热管道DN200MM采用Q235-B无缝钢管DN≥200mm采用Q235-B螺旋焊接钢管;供热
及补水管道连接为焊接连接:管道、设备、阀门之间的连接为法兰连接。
4、管道三通、异径管的做法见“国标R404”弯头采用机制弯头(弯头半径DN+50)
5、水处理采用ZY型电子除垢仪工作原理和操作方法见产品使用说明书。
6、水箱基础标高为+0.10M补水箱为整体式玻璃钢水箱。排水管溢水管依工艺图位置
为参考。机组基础定位以工艺图为准材料为C15混凝土素土垫层具体尺寸见换
热机组基础图。
7、管道安装的支架的具体位置见图。支架做法见《管道墙支架、落地支架大样图》。支架
除锈后刷两道防锈漆。
8、换热器加保温被。地上管道保温采用硅酸镁厚度为20mm。外刷两道防水胶两道白漆
并标明供回水方向。地下管道保温采用聚胺脂厚度为40mm保护壳采用黑夹克。管道
穿墙、穿楼板入地时加套管。
9、给水管道DN50MM采用铝塑复合管丝接;DN≥50MM采用热镀锌钢管焊接连接:管道
设备、阀门之间的连接为法兰连接。
10、排水管道采用UPVC塑料管粘结;给排水管道施工参见相应规范要求。排水沟:宽×高为200×200MM
长度以工艺平面图为准。机组基础排水沟见图。排水沟上盖铁篦子φ12圆钢间距50mm。
11、管道施工设备安装焊接及验收按《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004执行实验压力
降不超过0.05MPa不渗不漏为合格。
12、支架施工时在管道与支架之间垫入橡胶垫起减震的作用。仪表及放风应安装在直管段上避开焊
缝、弯头和三通。放风及泄水均引入排水沟内。
13、施工时注意供回水方向防止接反。
14、站内配备灭火器材一套安装排风扇一台。
15、站内通讯远传系统做法见通用图。