某医院污水处理施工图..dwg

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某医院污水处理施工图设计说明:有类型:污水处理厂处理技术:格栅筛网,沉淀,混凝,消毒,活性污泥发工艺流程选介:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下内容简介(二)、设计范围:
   1.门急诊楼、医技楼、病房楼和后勤楼以及远期发展用房等建筑医疗、生活污水一并接入污水处理站经混凝、沉淀、消毒一级强化处理后接入市政污水管网。本工程最后一个污水检查井至城市污水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计施工。
   2.混凝剂、消毒剂管道系统由专业公司设计;屋面雨水为外排水由建筑专业设计。   (三)、设计水量:最高日排水量为 480m3处理设备按三班制运行 设计水量为 20m3/h。污水经处理后排放平均浓度:化学需氧量(COD)=250mg/L;生化需氧量(BOD)=100mg/L;悬浮物(SS)=60mg/L;粪大肠菌群数 5000MPN/L。
  (四)、处理构筑物:
   1.格栅:原水进入调节池前设自动机械清污细格栅一道安装角度为 70°格栅前设制水阀门。
   2.调节池:调节池按不小于 6小时排水量计算有效容积为 145m3以调节水量和均衡水质保证处理系统水质水量稳定。
   3.混凝池:污水由潜污泵提升进入混凝池混凝剂选用三氯化铁拟采用水射器投加用量暂定 60mg/L反应混凝时间为 30min。
   4.沉淀池:设计两座竖流式沉淀池中心管逆向配水沉淀时间为 1.2小时由潜污泵机械排泥排泥周期为 2天排泥前打开电动阀门排空上清液后关闭阀门。
   5.消毒:消毒池设计为廊道式消毒剂拟选用二氧化氯采用水射器投加有效氯投加量为 50mg/L有效接触时间 1.2小时。