某住宅小区小型污水处理装置施工图..dwg
内容介绍
某住宅小区小型污水处理装置施工图设计说明:有类型:污水处理厂设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下设计时间:2008年内容简介住宅小区生活污水采用厌氧水解+二级接触氧化的工艺实现污水达一级排放标准。一、设计流量及设计水质
1.Q=50 m /d
2.进水水质
COD=400mg/L,BOD =240 mg/L,NH -N=40 mg/L,SS=250mg/L
3.出水水质
执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级排放标准即:
COD ≦100mg/LBOD ≦20mg/L,氨氮≦15mg/LSS≦70mg/L
4.工艺流程
进水 格栅 水解调节池 一级接触氧化池 沉淀池 二级接触氧化池
沉淀池 出水井
二、 设计依据
1.甲方提供资料
2.《城市污水处理工程项目建设标准》 (2001年修订本)
3.《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)
4.《给水排水构筑物施工及验收规范》 (GB50141-2002)
5.《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-97)
6.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
三、施工说明
1.本图尺寸:除注明外标高以米计其余均以毫米计。
2.管道标高标注:重力流为管内底压力流管中心。
3、管道埋深:除注明外池顶处的通风管道覆土为-0.4m池顶外覆土为1.0m。埋深较小的通风管道上部可能有较大荷载时应采取加固措施。
4.主要设备材料统计量为单座生化池的工程量。
5.管道、堰口、穿墙孔等有标高控制的地方须严格控制人孔侧壁设爬梯做法详S147/17-14。
6.所有构筑物及管道保证不渗漏。
7.构筑物上的预留、预埋件应做防腐处理具体做法为:除锈后涂丹红两道底漆两道面漆两道。
8.设备防腐由设备厂商提供具体的防腐措施。
9.管道连接方式:构筑物上有特殊要求的则按照工艺施工图进行;其它塑料管道用承插粘接接口、球墨管接口采用承插接口钢管采用焊接给水管道采用螺纹接口。
10.管道采用管卡和支(吊)架固定其中支架采用50×50角钢间距500mm长度由现场安装决定。管卡做法详见标准图03S402。
11.穿墙套管做法见标准图集02S404.
12.所有设备预留预埋待设备采购后再进行调整。
四、运行说明
1.单项工程竣工后必须逐一按工艺条件、设计要求进行单项调试.全部工程竣工后可进行生产工艺联合调试.联合调试应在各单项工程验收基础上并经有关方面(主管部门、质检站、建设单位、设计、监理、施工部门)鉴定认可后才能进行.联合调试前必须掌握工艺流程、通水线路中的各个环节以防误操作.调试水量从小到大逐渐增加.
2.主要设备的调试应有供货方派技术人员到现场指导进行.
3.格栅应定期清渣防止堵塞。
4.水解调节池和集泥井泥砂定期通过吸粪车或污泥泵排出与栅渣一并进入垃圾填埋场处理。
下载地址
进入下载页
文件大小
370.10KB
上传作者
挖牛
文件类型