某大型工业厂房综合管线施工图..dwg

投稿: 河北小伙 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某大型工业厂房综合管线施工图内容简介本设计为某公司子午胎项目综合管线施工图设计设计范围包括厂区内埋地敷设的室外给水、雨水、生活污水及生产污水管道。架空敷设的室外管道另详有关专业图纸。
   设计说明
  1、本设计为库博建大轮胎(昆山)有限公司子午胎项目综合管线施工图设计设计范围包括厂区内埋地敷设的室外给水、雨水、生活污水及生产污水管道。架空敷设的室外管道另详有关专业图纸。
  2.图中建筑物、道路、地面的标高及道路、建筑物的坐标均以总图为准。
  3.图中所注标高除各单体进出户管为相对标高(以室内地面标高为0.00)外,其余为绝对标高尺寸除管长、标高、距离以米计外其余均以毫米计。
  4.建筑物的进出户管详见各单项施工图。
  5.厂区雨水管道管径及坡度按苏州市暴雨强度公式重现期2年计算确定。
  6.管道材质、接口及基础:埋地自来水管、消防给水管采用衬水泥球墨铸铁管采用柔性承插接口雨水管、生产、生活污水管采用UPVC双壁波纹管(DN=500)或中空壁PE缠绕管(DN500)采用橡胶密封圈连接设180°带形混凝土基础做法详见国家标准95S516-6。所有给排水管道的基础均要求埋设在原状土上其原状土在施工中不受扰动基底用细石及沙找平基槽若为回填土必须分层夯实。承插球墨给水铸铁管要求在每一节管道的接口两侧各1.0米处设混凝土支墩转弯处设混凝土挡墩。当管道覆土小于0.7米时采用满包混凝土加固加固方法详见国家标准95S516-7。所有管道施工验收合格后回填土应分层夯实。
  7.雨水口采用铸铁井圈偏沟式双篦雨水口雨水口至雨水检查井的连接管为DN200坡度为0.01。每个雨水口设200mmX200mmX深200mm的集污井。
  8.由于厂区地下水位较高各种阀门井、排水检查井、管道接口均应按有地下水考虑施工后不允许有地下水渗入。在道路上的检查井井盖采用重型要求井盖平路面;其他在绿化带上的井盖采用轻型井盖高出地面50mm。
  9.埋地钢管要求做防腐处理措施为涂涮环氧煤沥青两道。
  10.压力管道与排水管道交叉时,不允许有接口重叠。
  