启东市党员干部学习教育中心给排水设计全套图纸..zip

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

启东市党员干部学习教育中心给排水设计全套图纸p设计说明
一、概述
本工程为启东市党员干部学习教育中心地上3层钢筋混凝土框架结构建筑高度20.3米。
本工程给排水设计标高与建筑图一致±0.00相当于绝对标高3.90,标高以米计管径以毫米计给水管标高为管中心标高排水管标高为管内底标高。
二、生活给水系统  
本工程最高日生活用水量为6.6立方/日。市政给水管网接出两根DN200管道在基地周围环通形成环状管网供本工程使用。市政供水压力为0.28MPa。
本工程由市政管网压力直接供水室内给水阀门DN≥50mm采用蝶阀DN<50mm采用球阀公称压力P=1.0MPa。。卫生间管路设计由二次装修设计而定,本次设计仅考虑立管设计。
三、饮水系统
每个茶水间内设一台6kW电开水器,其余场所根据需要设自动饮水机供应饮用水。
四、消火栓给水系统
室内消火栓用水量为15L/s室外消火栓用水量为25L/s自动喷水灭火系统用水量为21L/s室内外消防总用水量为61L/s。室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给喷淋系统亦由喷淋泵抽吸消防水池中水供给;消火栓给水泵与喷淋泵均设于集中消防泵房内。室内消火栓给水由地块内室内消火栓加压环网引入2路DN100给水管经3:1比例式减压阀减压后供给系统平面成环。集中消防泵房设410立方混凝土消防水池一座屋顶水箱间设置消防水箱一只贮存18立方消防水量同处设置消防、喷淋增压稳压设备各一套满足喷淋系统及消火栓系统最不利点压力要求。 建筑物内每层设置单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱内配%%C65室内消火栓%%C65/25m衬胶水龙带及%%C19水枪各一副JPS0.8-19型自救式消防卷盘一套启泵按钮一只。
五、自动喷水灭火系统
本工程内设置自动喷水灭火系统为中危险级Ⅰ级设计喷水强度为6L/min·平米作用面积160平米;水力报警阀设置于底层报警阀间内喷淋系统用水由地块内喷淋加压环网引入1路DN150给水管经2:1比例式减压阀减压后供给. 吊顶下的喷头为下垂型喷头其余均为直立型喷头;喷头动作温度均为68℃。喷头应具有备用其数量不得小于总数地1%且每种型号的喷头不得小于10只。净空高度大于800mm的吊顶内均按无有可燃物设计若装修改变该性质该吊顶内均设置喷头。如遇喷头和风口、灯具及其它设备碰撞可适当调整喷头位置但调整后喷头间距不大于3600mm,喷头与端墙距离不大于1800mm。本设计喷头布置仅作参考施工时应按装修图施工。 初期火灾用水由地块内最高建筑屋顶消防水箱保证。设置SQS100型水泵接合器二座材料详见国标99S203/11由地块总体统一设计。
六、图纸展示

下载地址

进入下载页
文件大小
6.18MB
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
..zip

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息