大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF..zip

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF工程概况:建筑南北长1045m东西宽地下99.5m~110.5m地面以上宽80m。由-6.5m,-1.0m,4.20m,10.00m标高的平面及膜结构顶组成檐口至地面高度为19.0m钢骨架至地面高度为27.95 m桅杆顶至地面高度为30.90 m基地面积130699m2总建筑面积248702m2。设计内容: 一、给排水设计  1.1 给水系统  生活供水方式采用市政管网直供;卫生间盥洗用水、餐饮用水等采用城市自来水水质达到生活饮用水标准;冲厕和绿化浇灌等采用雨水回用水水质达到杂用水标准 。  1.2 热水系统  热水系统分散设置主要为餐饮服务;地下二层采用容积式电热水器;地下一层及以上采用天然气或电热水器 。  1.3 排水系统  室内污废水采用合流制设主通气立管和环形通气管;室内污水均重力自流排入地下集水井;采用潜水排污泵加压提升至室外污水管;生活污水汇总后通过排水监测井排水市政污水管网;营业性餐厅厨房的含油废水经隔油器处理后排入室外污水管 。  1.4 雨水系统  大部分雨水通过阳光谷和膜结构屋顶;下拉点等方式收集雨水排入地下雨水沟渠再利用排水泵提升后排至周边市政雨水管;部分两侧坡地雨水通过明沟方式收集经排水泵提升排出。  二、消防设计  系统设置:室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器等  2.1 消火栓系统  室外消火栓水量30L/s室外消火栓系统采用低压制室内消火栓系统水量20L/s;系统为稳高压制建筑横向分三个区每个分区单独设置消防水泵房。  2.2 自动喷水灭火系统  系统设计流量36L/s系统为稳高压制室内采用湿式系统中间敞开通道区域采用预作用系统  2.3 其他消防系统  气体自动灭火系统重要电气机房采用备压式七氟丙烷自动灭火系统采用管网制灭火系统各层设置磷酸铵盐干粉灭火器  三、设计特点  3.1 黄浦江取排水在世博会工程水源热泵系统上的应用  3.1.1 设计理念  1.解决在建筑上布置冷却塔对整体景观产生的不利影响  2.避免冷却塔飘水、排热、噪声等对周围环境造成的不良后果  3.充分利用黄浦江蕴藏的冷热能源  3.2 膜结构屋面雨水收集系统方案展示: