(万科技术标准)水暖工程施工技术..doc

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

(万科技术标准)水暖工程施工技术多层住宅水暖工程设计与施工统一技术标准 1 总 则1.0.1 为使万科地产以往项目的经验积累得以传承有明确的可参照标准来管理工程技术工作进而达到提高工程实体质量之目的特制定本标准。1.0.2 本标准适用于万科地产开发的多层和小高层住宅高层住宅、TOWNHOUSE洋房、别墅可参考执行。1.0.3 本标准中第2.0.3、2.0.4、2.0.5、2.0.8、2.0.9、2.0.14、2.0.15、2.0.16、3.0.3、3.0.4、3.0.5、3.0.6、3.0.12、4.0.4、5.0.3、6.0.3、6.0.4、7.0.1、7.0.2、7.0.3、7.0.4、7.0.5、8.0.5、9.0.2条为强制性要求标准(字体已加粗)必须严格执行其余为推荐性标准由项目主管工程师结合项目工程实际情况参照执行。2 单体建筑给水系统安装2.0.1 室内暗装给水管道和留槽明装给水管道均应采用PPR管道PPR管道施工及维修时必须采用热熔连接禁止采用塑料焊接。外墙给水立管应选用钢塑管或不锈钢复合管。2.0.2 设计穿过主体结构板、柱、梁的给水管必须按图预埋或预留管槽(可于浇筑混凝土前采用?50钢管、?50PVC管或同宽方木绑扎于结构钢筋相应位置)不得日后凿槽埋设且埋板的给水管必须置于楼板面筋之上(埋设完毕管道顶应有不少于15mm厚的水泥砂浆覆盖层)不得敷设在建筑结构层内。2.0.3 设计埋墙的给水管道应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽。如出现漏留而采取先砌墙后开槽安装的方式施工则开槽应采用专用机械工具切割。2.0.4 任何预埋的给水管(无论埋板或埋墙)在隐蔽前均必须经过严格的试压检验合格后方可隐蔽外墙给水立管完成后需分户试压给水系统完成后需系统试压。毛坯房预留的给水管接口必须凸出墙面10mm以保证日后客户完成装修面后方便连接用水器具。2.0.5 室外水表组前端的给水立管总阀上端必须设活接外墙给水立管(包括总立管和分户立管)均应采用离墙式管卡固定管卡洞处必须按《万科防水构造统一标准》做好防渗漏措施;承重管卡应安装在主体梁的位置管卡总数须遵守有关规范;管道面漆应刷两道外观应均匀亮泽。br/img title=(万科技术标准)水暖工程施工技术_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1bEV_B4DT1RCvBVdK.png