(万科技术标准)聚氨酯防水涂料防水材料--聚氨酯防水涂料1、 适用范围本技术要求适用于万科深圳区域所有采用聚氨酯防水材料的招投标及现场安装指导。2、 依 据2.1 除另有注明外 本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准主要包括但不限于:? 《工程建设标准强制性条文》? 《建筑工程施工质量验收统一标准》? 《屋面工程质量验收规范》? 《地下工程防水技术规范》? 《地下防水工程质量验收规范》? 《聚氨酯防水涂料》? 《聚合物水泥防水涂料》? 《水泥基渗透结晶型防水材料》? 《建筑防水工程技术规程》(广东省标准)? 《地下建筑防水构造》(国家标准图集)? 《深圳建筑防水构造图集A》? 《深圳建筑防水构造图集B》? 万科技术标准——多层、高层住宅屋面防水统一做法2.2 若承包商或供应商对以下要求有任何疑义应立即向万科地产提出由万科地产做最终决定否则视为接受。br/br/1、 设计、制作、安装及施工要求4.1 设计要求■ 聚氨酯防水涂料的一道设防厚度为不应小于2mm。用量大致为3~3.5Kg/M2。■ 聚氨酯一般用于屋面、露台等地方。基层必须平整阴阳角做好混凝土倒角。必须做保护层保护层一般采用40厚的C20细石混凝土。■ 节点做法详见多层、高层住宅屋面防水统一做法。4.2 进场及进场验收■ 材料应至少在正式安装前三天进场并统一堆放于预定位置。■ 进场验收:进场时包装保护应完好无损监理检查内容包含防水材料品牌、系列、产品标志、双组分配比、生产厂名、厂址、生产日期、批号、保质期、净含量、商标、数量、外观、包装等是否符合要求发现不合格应立即退场整改。项目部抽检。用密闭容器存放。4.3 施工4.7.1 基面处理:施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率<8%。4.7.2 材料的使用:按A组份:B组份=1:2的重量比(容积比大概为A组份:B组份=4:2.24将A组份倒进B组份内搅拌均匀至颜色黑亮为准 搅拌时间约为3~5分钟。搅拌均匀后适用时间为20分钟。4.7.3 附加防水:特殊部位要加强防水可在涂层中加铺玻璃纤维布或无纺布。增加一道厚度为2㎜的附加防水涂膜然后再做大面上的防水。4.7.4 施工:聚氨酯防水涂料通常分三遍进行施工用橡胶刮板均匀地涂刮第一层涂料在第一层涂层表干固化后方可进行下一层涂层施工第二层涂料的涂刮方向应与第一层的涂刮方向垂直时间间隔以手触不粘为准。要求厚度一致每一道防水的总厚度≥2㎜,分3次涂刷,每一层厚度控制在0.7㎜左右。4.7.5 保护层施工:待最后一层涂层固化后方可进行保护层施工。4.7.6 详见下图:br/img title=(万科技术标准)聚氨酯防水涂料_1 tfs/pic/v1/tfs/T1gZA_BXYT1RCvBVdK.png