住宅项目给水排水设计要求..docx
内容介绍
[恒大地产]住宅项目给水排水设计要求p给水排水篇(一) 说明
1.本设计要求适用于住宅项目按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。
2.本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。
3.除特别注明外标高以m计其余均以mm计。
4.当地若有特殊要求或习惯性做法时按当地要求执行;否则按本设计要求执行。
(二) 给水系统
1管材选型
1.1室外部分
(1)市政给水管DN≥100采用球墨铸铁管DN<100采用衬塑钢管。
(2)加压给水管埋地部分DN≤250采用衬塑钢管DN>250采用钢丝网骨架管其他采用衬塑钢管。
(3)球墨铸铁管埋地部分管道刷冷底子油一道热沥青一遍防腐。
1.2室内部分
户内水表前采用衬塑钢管表后冷水采用冷水PPR管热水采用专用热水PPR管管材必须经过8760h热稳定性试验。
1.3水池、水泵房管材
水泵吸水管伸入水池部分采用不锈钢管其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。
1.4直饮水水管材
直饮水水管采用薄壁不锈钢管。
1.5喷灌管材
采用UPVC给水管管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。
1.6水景管材
水泵出水管外露部分采用不锈钢管埋地部分及水池补水管均采用UPVC给水管。
1.7燃气管管材
室内燃气管表前管明装采用热镀锌钢管;表后管暗装采用无缝钢管。
室外燃气管采用燃气专用PE管。
当地有特殊要求的以当地要求为准。