某小区8层住宅楼给排水消防计算实例(带图)..dwg

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某小区8层住宅楼给排水消防计算实例(带图)资料目录li 给水水力计算、排水水力计算、消防住宅楼给排水图内容简介根据民用设计防火规范本设计室内的消火栓用水量满足5 L/s每根竖管最小流量为5L/s每只水枪最小流量为2.5L/s。选用50mm口径的消火栓、16mm喷嘴水枪、长度20m麻质水带。
  先假定充实水柱高度Hm为8米
  则水枪喷嘴处压力Hq
  :Hq=   
  式中: ——实验系数查表得: Hm=8m时 =1.19
   ——与水枪喷嘴口径有关的阻力系数查表得:
   采用DN16时 =0.0124;
  校核水枪射流量 :   式中:B ——水枪水流特性系数查表得:采用DN16喷嘴B=0.793;
  满足水枪射流量大于2.5L/s的要求。
  应保证有1支水枪的充实水柱达到同层内任何部位
   R=C.Ld=20×0.8=16m
  水龙带采用衬胶水带 =0.00677 栓口水头损失取2.0mH2O。
  h =0.00677×20×2.93 =1.17 mH O=11.7 kPa
  

下载地址

进入下载页
文件大小
269.10KB
上传作者
奢求
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息