17层建筑给排水毕业设计(包含生活给水系统、污水系统、废水系统)..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

17层建筑给排水毕业设计(包含生活给水系统、污水系统、废水系统)p1.工程概况br/本工程为某高层住宅给水排水工程设计地上十七层地下一层为普通住宅。br/2.设计范围:br/2.1本建筑单体以内的给水、排水、消火栓、自动喷水灭火系统等管道系统。br/2.2室外检查井、井间管道、室外消防系统及排水构筑物等由总图统一设计。
3.管道系统:br/本工程设有生活给水系统、生活污水系统、、废水系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、br/4.生活给水系统:br/4.1水源:本工程供水水源为城市自来水根据甲方提供的设计资料br/市政给水管压力按0.30MPa设计若实际数据与此不符请及时联系设计人员调整。,br/4.2给水系统分区给水系统分2个区:(给水系统分层计量)br/1.一到六层由室外市政给水管网直接供水。br/2.七到十七层为高区由高区无负压设备供水中区给水压力约为0.58MPa。
5.生活污水系统:br/本工程污、废水采用分流制。室内%%P0.000以上污废水重力自流排入室外污水管通气管采用专用通气管和伸顶通气管。br/6.消火栓给水系统:br/1.本工程为建筑高度超过50m的住宅楼设计室内消火栓流量20L/S室外消防水量15L/S。br/2.室内设专用消火栓给水管网。室内消火栓采用铝合金箱体消防柜内设SN65栓口一个,19mm口径水枪一只,消防按钮一个25m长涤纶衬胶水龙带一条,软管卷盘一个。十二层及以下采用SNW65-Ⅲ-H型室内减压稳压消火栓出口压力为0.3MPa。屋顶设试验用消防箱。室内消火栓在柱子、剪力墙处明装其余暗装栓口距地1.1米br/安装详见04S202-12、13、(甲)、2829。br/3.室内消防用水利用消火栓泵和消防水池(350T)联合供给。18T消防水箱设于17层屋顶。br/4.消火栓管网在室外设SQS100型地上消防水泵接合器两套安装详见99S203-17地面应设(室内消火栓用消防水泵接合器字样铭牌)明显标志室外距离40m范围内设有室外消火栓。室外消火栓及水泵接合器由总图统一设计。
7.图纸展示
title=j建筑给排水毕业设计图纸-Model1.jpg tfs/pic/v1/tfs/T1DbJTBXAT1RCvBVdK.jpg