[江苏]南京江宁区上坊组团市政综合管廊工程工艺及结构工程图纸一、 设计范围本设计包括:管廊内共计22个防护区域设计消防自动报警系统与AS600型气溶胶灭火系统(防护分区详见下表)。(消防自动报警系统接入气体现场控制器通过气体现场控制器与管廊总消防报警系统联网具体联网设计参考总系统)二、 计算依据及灭火方式1.根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。W=C2*Kv*V式中:W--灭火剂设计用量(kg);V--防护区净容积(m3);C2--灭火设计密度(kg/m3);Kv--容积修正系数。V<500m3Kv=1.0;500m3≤V≤1000m3Kv=1.1;V≥1000m3Kv=1.2。三、 产品选型设备选用AS600S型气溶胶预制灭火系统。该系统具有环保,常压储存,免维护特点。四、 设计原理 本系统具有自动、手动两种启动方式。保护区均设有两路独立探测回路当第一回路探测器发出火灾信号时发出警报(警铃报警)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意;当第二路探测器亦发出火灾信号后自动灭火控制器开始进入延时阶段(30秒时间可调)此阶段用于疏散人员(声光报警器等动作)和联动设备的动作(关闭通风、空调设备、防火卷帘门等)。延时过后S型气溶胶预制灭火系统释放S型气溶胶灭火剂到防护区控制器面板喷放指示灯亮同时控制器接收反馈信号。防护区内门灯显亮避免人员误入。当防护区经常有人工作时可以通过防护区门外的手动/自动启止器使系统从自动状态转换到手动状态当防护区发生火警时控制器只发出报警信号不输出动作信号。由值班人员确认火警按下控制器面板或击碎防护区门外紧急启动按钮即可立即启动系统喷放S型气溶胶灭火剂。五、 土建的要求1.防护区内应设有30秒使人员疏散完毕的通道和出口。2.防护区内的门应向疏散方向开启并能自动关闭保证在任何情况下可以从防护区内打开。3.应设机械排风装置。4.防护区灭火时应保持封闭条件在防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞当必须设置时应设置在灭火剂喷放之前能自行关闭的装置。5.防护区的入口处应设S型气溶胶灭火系统的永久性标志牌。6.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不低于0.5h;吊顶的耐火极限不应小于0.25h;围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200pa。7.防护区维护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。六、图纸展示 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T15sLTBXxv1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址