建筑工程常用模板支架安装讲解及检查要点(225页附图丰富).ppt
内容介绍
建筑工程常用模板支架安装讲解及检查要点(225页,附图丰富)资料目录li 1 事故案例分析 li li 2 建筑施工常用模板支架安装讲解 li 3 模板支架检查重点内容简介一、事故案例分析(一)北京“西西”工程
(二)厦门市福隆体育公园运动馆工程
(三)长汀县志林塑料制品有限公司附属综合楼
(四)漳州龙海市原石滩渡假区桥梁工程
多起模板坍塌事故警示:1)群死群伤的模板坍塌发生在5秒以内做方案时必须考虑如何延长坍塌时间;2)发生坍塌事故的支架肯定是有严重搭设构造缺陷的支架 ;3)对各类支架的受力特点要有清醒的认识。
……
二、建筑施工常用模板支架安装讲解
(一)普通模板扣件式钢管支架与碗扣式钢管支架
(二)高大模板扣件式钢管支架
(三)斜屋面、楼梯、后浇带等模板安装
高大模板支撑架步距不得大于1.5m立杆纵、横向间距不宜大于1.2m立杆伸出顶层水平杆上皮至支撑点的长度a不应超过0.3m。每根立杆顶部必须设置托撑可调托撑钢板厚度不得小于5mm。
……
三、模板支架检查重点
模板支架检查评定保证项目应包括:施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。一般项目应包括:杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。
施工方案应符合的规定: 1)危险性较大的模板支架工程搭设应编制专项施工方案结构设计应进行计算并应按规定进行审核、审批;2)模板支架搭设高度8m及以上;跨度18m及以上施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。
……
PPT格式255页编制于2013年。